eviladmin писал(а):
Коды ошибок, работа в аварийном режиме стабилизатора Лидер.
--------------------------------------------------------------------------
В этих режимах работа стабилизатора определяется наличием или отсутствием элементов автоматического байпаса (опция).
При отсутствии элементов автоматического байпаса стабилизатор в случае аварии отключает потребитель и указывает причину аварии. Дальнейшая работа стабилизатора возможна только после повторного включения при нормализации ситуации.
При установленных элементах автоматического байпаса работа стабилизатора определяется установкой байпаса «Б-000» или «Б-001» при нажатии кнопки «меню» в режиме установки параметров.
При установке параметров «Б-000» стабилизатор в случае аварии отключает потребителей и указывает причину аварии. Дальнейшая работа стабилизатора возможна только после повторного включения или нормализации ситуации.
При установке параметра «Б-001» стабилизатор в случае аварии включат байпас, подавая напряжение потребителям непосредственно из сети минуя схему регулирования. На дисплее поочередно выводится информация о коде неисправности и информация о включении байпаса в виде «А-007» и «Б-220», где 220 – величина напряжения на нагрузке.
При160>Uвх>260В байпас и нагрузка отключается, выводится информация «АБ270»,где 270 – величина входного напряжения. В случае нормализации входного напряжения нагрузка подключается через байпас. Стабилизатор поставляется изготовителем с установленным параметром «Б-000».
При отсутствии в стабилизаторе байпаса нажатие кнопки»МЕНЮ» не приводит к выводу на дисплей информации «Б-000», «Б-001». Отработка аварийных ситуаций происходит также, как при установке «Б-000».
Стабилизатор позволяет хранить в энергозависимой памяти коды причин последних 32-х отключений стабилизатором нагрузки. Коды причин имеют следующий вид:
Код Причина отключения Индикация
01 Uвх < Uвх min А - 001
02 Uвх> Uвх max А - 002
03 Перегрузка ПЕРЕГ
04 Отсутствие входного напряжения А – 004
05 Неисправность канала А – 005
06 Uвых> Uвых max А – 006
07 Uвых< Uвых min А – 007
08 Перегрев силовых ключей А – 008
09 Рн > 4Рном А – 009
10 Неисправность при начальном тестировании А - РЕП
Переход в режим индикации кодов отключений осуществляется длите6льным нажатием кнопки «Установка параметров», последовательный вывод на дисплей кодов – кратковременным нажатием кнопки «Установка параметров».
Информация выводится в вид: «XX-YY», где
ХХ – порядковый номер отключения от 01 до 32,
YY – код причины отключения.
Если количество отключений превышает 32, то при появлении 33-го отключения информация о первом отключении удаляется. Таким образом, в памяти хранится 32 последних кода отключений.
Выход из режима индикации кодов отключений осуществляется нажатием клавиши «МЕНЮ».