Автор:  vbsend [ 13 май 2019, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

Поменял все элементы. Все работает. Огромное спасибо.
Больше не буду надоедать :)

Автор:  mordor123 [ 10 авг 2019, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

Ресанта 5000. Плата ST- TM25K-3LED. При включении на экране мигает 003. На плате со стабилизатора на 7805 выходит 3,3-3,5В. Если вынуть из кроватки контроллер HT46R47, то питание становится 5В как и должно быть. При этом 7805 не греется. Сгорел контроллер?

Автор:  eviladmin [ 10 авг 2019, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

Видимо да. Проц с золотой маркировкой ?
Есть правда маленький шанс что погорел чудным образом 7805. Однажды у меня так было. Нагрузка достигала 0.25 а и он выдавал заниженное в два раза напряжение .Без нагрузки ровно 5 в.

Автор:  mordor123 [ 10 авг 2019, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

Да, контроллер с золотой маркировкой. 7805 уже менял. И ведь не греется она...

Автор:  eviladmin [ 10 авг 2019, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

Могу посмотреть---где то процы у меня были. Если хотите.

Автор:  mordor123 [ 10 авг 2019, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

Ответил в ЛС

Автор:  mordor123 [ 27 авг 2019, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

Заменил контроллер все заработало. Спасибо.

Автор:  AndreyPP [ 21 окт 2019, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

Добрый день!
Стабилизатор Ресанта АСН-3000/1-Ц с платой ST-TM25K-3LED
Не стабилизирует в диапазоне от 170В. При Uвх=245В - Uвых=237. До 170В работает нормально.
Подскажите пожалуйста на что смотреть. В чем может быть причина неисправности?

Автор:  eviladmin [ 21 окт 2019, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

Здравствуйте. Тут ,чаще всего ,сгоревшие контакты реле. Аппарат мощности не большой и перегрузить его легко можно. Народ постоянно забывает что при снижении входного напряжения снижается и мощность устройства. Ну и не учитывают пусковые токи---в сплитах,стиралках,холодильниках и т.д.

Автор:  AndreyPP [ 21 окт 2019, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресанта(релейный)

А на какие реле из 4-х обратить внимание? Не хочется выпаивать все для проверки.
И еще: при повышении входного напряжения с 130 до 170В реле щелкают по 1 разу на каждом переходном диапазоне , при 170В - 2 щелчка.
Фото платы прилагаю.

P.S. Стабилизатор проработал при скачках напряжения сети от 107 до 240 В более 8 лет !
Подключены постоянно 2 холодильника, телевизор, освещение, микроволновка и периодически нагреватель 2 кВт

Вложения:
IMG_20191020_115302.jpg
IMG_20191020_115302.jpg [ 471.86 Кб | Просмотров: 200 ]

Страница 3 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]